Страница 1 из 1

Чиллер Hanli HL/SCH Ошибки и их устранение

Добавлено: Пн мар 03, 2025 7:32 pm
ChillerMan
При обнаружении неисправности на дисплее попеременно отображается температура и код ошибки в формате «Exx». В случае обнаружения нескольких неисправностей вы можете просматривать их коды ошибок нажатием кнопок <Вверх> или <Вниз>. После нажатия кнопки <Вверх> или <Вниз> код ошибки отображается в течение 5 сек.

По истечении этого времени код ошибки будет снова чередоваться с температурой. Описание кодов ошибок и способы устранения неисправностей приведены в ниже.

E01 Неисправность датчика температуры низкотемпературной воды
Описание неисправности чиллера
А: неисправность/короткое замыкание провода датчика температуры низкотемпературной воды
Б: датчик температуры низкотемпературной воды поврежден
Что делать:
Остановите насос и перекройте выходной кран
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте соединение провода датчика
Б: замените датчик

E02 Предупреждение о высокой температуре низкотемпературной воды
Описание неисправности чиллера
А: недостаточный напор воды
Б: недостаточная вентиляция
В: чрезмерное загрязнение
Что делать:
Остановите только нагрев низкотемпературной воды
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте трубопровод подачи охлаждающей воды
Б: выполните уборку места установки изделия
В: удалите пыль на конденсаторе

E04 Ошибка чередования фаз
Описание неисправности чиллера
А: отсутствие фазы
Б: неправильное чередование фаз
В: перекос с трехфазной сети
Г: реле контроля фаз повреждено
Что делать:
Остановите работу чиллера
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте источник питания
Б: поменяйте местами два любых провода фаз
В: проверьте силовую цепь электропитания
Г: замените реле контроля фаз

E05 Низкотемпературная вода Ошибка расхода
Описание неисправности чиллера
А: трубопровод холодной воды заблокирован
Б: входное и выходное отверстия перепутаны
В: всасывающая трубка негерметична
Г: неисправность реле расхода
Что делать:
Оставьте насос работать, перекройте выходной кран
Устранение ошибки чиллера:
А: очистите трубопровод
Б: проверьте входной и выходной трубопроводы
В: проверьте всасывающую трубку и затяните при необходимости
Г: проверьте реле расхода и замените при необходимости

E06 Сработало реле уровня воды
Описание неисправности чиллера
А: низкий уровень жидкости в резервуаре для воды
Остановите нагрев низкотемпературной воды и воды нормальной температуры
Устранение ошибки чиллера:
А: долейте воду (до требуемой отметки уровня)

E07 Перегрузка компрессора
Описание неисправности чиллера
А: засорен конденсатор
Б: утечка фтора
C: засорены входное и выходное отверстия
Г: Слишком высокая температура кольца
Что делать:
Остановите компрессор
Устранение ошибки чиллера:
А: удалите пыль
Б: проверьте на наличие утечки
В: очистите зону вокруг места установки изделия
Г: установите изделие в хорошо проветриваемом месте

E08 Низкая температура низкотемпературной воды
А: слишком низкая температура воды в изделии
Что делать:
Остановите компрессор, но не останавливайте помпу
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте контакты реле

E09 Неисправность датчика температуры воды
Описание неисправности чиллера
А: неисправность/короткое замыкание провода датчика температуры воды
Б: датчик температуры воды поврежден
Что делать:
Оставьте насос работать, перекройте выходной кран
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте клемму и соединительный провод датчика
Б: замените датчик

E10 Высокая температура воды нормальной температуры
Описание неисправности чиллера
А: недостаточный напор воды
Б: недостаточная вентиляция
Что делать:
Остановите нагрев только воды нормальной температуры
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте, нет ли обратного тока воды нормальной температуры и не заблокирован ли трубопровод подачи охлаждающей воды
Б: очистите зону вокруг места установки изделия

E11 Низкая температура воды нормальной температуры
Описание неисправности чиллера
А: слишком низкая температура воды в изделии
Что делать:
Остановите компрессор, но не останавливайте помпу
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте контакты реле

E12 Ошибка расхода воды нормальной температуры
Описание неисправности чиллера
А: водопровод подачи воды нормальной температуры заблокирован
Б: входное и выходное отверстия перепутаны
В: утечка в водопроводе подачи воды нормальной температуры
Г: неисправность реле расхода
Что делать:
Остановите нагрев воды нормальной температуры
Устранение ошибки чиллера:
А: проверьте, нет ли обратного тока воды в контур охлаждения режущей головки
Б: проверьте входной и выходной трубопроводы
В: проверьте соединения трубопровода
Д: замените реле расхода


[Примечания]: Для сброса ошибки вручную: на встроенное контроллере нажмите кнопку <Установить> после устранения неисправности; на контроллере дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку <▲> в течение 3 сек. после устранения неисправности.